使用QQ帐号绑定本站

太和县水电安装维修【家装水电安装规范】

[复制链接]
查看24267 | 回复4 | 2013-3-10 21:59:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、水管安装
1. 如采用暗管,开槽的深度及宽度应为水管的1.5倍。
2. 地面不宜走水管,应在墙面或顶面走水管。
3. 如在顶面走水管,应电管在上,水管在下。
4. 水管应固定,间距应不大于800毫米,在水表、终端、转角、阀门100毫米      
做固定。
5. 暗槽内水管不应有接头。
6. 施工完成后做打压试验。测试压力10公斤,测试时间1小时,压力损失不      
大于0.5公斤。
7. 冷热水管间距150毫米。
8. 水管与燃气管平行间距≥50毫米,交叉间距≥10毫米。
9. 水管应减少弯路。
10. 如吊顶材料采用石膏板时,水管应作保温处理。
11、外露头子常规高度(均为净尺寸)
淋浴 1000mm
淋浴房 1000mm
浴缸 650mm 洗脸盆(台下式) 500mm
厨房水池 600mm
洗脸盆(台下式) 600mm 洗衣机 机高+200mm
热水器 (1200-1600mm)
12、水管防腐处理用水泥,冷水管盖10 mm以上,热水管盖15 mm以上,因此槽要开得深
13、防水施工宜采用涂膜防水,四周重点应不低于30mm
14、防水工程应该在隐蔽工程施工完成并验收后做
15、防水施工完成后要做2次蓄水试验
16、浴室防水层应该不低于1.8cm
17、地漏、护阳角、管道等地方要多做一次防水工程
18、冷热水管左热右冷
19、水管尽量不要从地上走
20、装PPR管要考虑贴好瓷砖的厚度,这样管子不会露出来
21、烧菜只有几分钟,洗菜要很久,水门一定要买大的
22、龙头和台盆要配套,弄不好就装不上去
23、马桶安装不能用水泥,要用硅胶
24、买马桶时要考虑马桶的坑距
25、洗衣机要考虑是上排水还是下排水
26、 卫生间里最好不要装电话,容易受潮
27、 卫生间管道最好留检修孔
28、如DN25的水管就是英制1"的水管,也是解放前的8分水管。
29、如DN15的水管就是英制1/2"的水管,也是解放前的4分水管。
30、如DN20的水管就是英制3/4"的水管,也是解放前的6分水管。
31、要提前想好用燃气还是电的热水器,避免临时更换热水器种类,导致水路重复改造
32、冷、热水上水管口应该高出墙面两厘米,铺墙砖时还应该要求瓦工铺完墙砖后,保证墙砖与水管管口同一水平。尺寸不合适的话,以后安装电热水器、分水龙头等,很可能需要另外购买管箍,内丝等连接件才能完成安装。
33、卫生间水路改造需要注意的几点问题:
1) 给洗澡花洒龙头留的冷热水接口,安装水管时一定要调正角度,最好把花洒提前买好,试装一下。尤其注意在贴瓷砖前把花洒先简单拧上,贴好砖以后再拿掉,到最后再安装。防止出现贴砖时已经把水管接 口固定了,而因为角度问题装不上再刨砖的痛苦。
2) 给马桶留的进水接口,位置一定要和马桶水箱离地面的高度适配,如果留高了,到最后装马桶时就有 可能冲突。
3) 座便安装不要用水泥包着,据说日后不好维护
4) 洗手盆处,要是安装柱盆,注意冷热水出口的距离不要太宽,要不装了柱盆,柱盆的那个柱的宽度遮 不住冷热水管,从柱盆的正面看,能看到两侧有水管。
5) 水路改造后要加压试验(特别是布暗线),否则睡觉都不安稳。
6) 洗衣机龙头预留,拖布池水龙头预留。
二、电路安装
1、插座水平间距离地为300mm、开关水平间距离地为1400 mm。
2、电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm,与暖气、热水、煤气管之间水平间距不应小于300 mm,交叉距离不小于1000 mm。
3、燃气管与开关盆应大于500 mm
4、电路的接法是左零右相上接地线。
5、插座线盒下口350mm,开关线盒下口1250mm,窗头柜线盒下口650mm,电视墙下口450mm,加等离子备用套管
6、线管管夹间距为不大于800 mm
7、电线管埋置深度为15 mm
8、照明电路线2.5㎡、回路线1.5㎡、插座线2.5㎡、空调专线4㎡、厨房、卫生间线4㎡、接地线1.5㎡,特别强调穿线中应使用得亿通用轻型φ(16)管或得亿φ(16)B管、圆三通、直接、锁扣、黄蜡管,绝不允许使用波纹管、弯头、等径三通。1根φ16管只能做一个回路,φ20只能用于6㎡1个回路和卫生间浴霸与开关之间的回路。
9、先埋底盒(厨卫除外)、锁好锁扣,不允许导线直接埋入墙内,线管内导线不允许有接头。所有导线接头必须在线盒内或中转箱内,放线时,转弯处采用冷弯技术处理,线管的弯度以管壁不变形为宜;接线采用绞接式,各回路分组、分色明确:红色、黄色、绿色为零线色标,黄绿彩线为接地色标。
10、强、弱电线单独穿管,不同槽,但不允许使字交叉,强电、弱电底盒距离150mm-200mm(整个房间统一标准)。线管接头要打胶,线槽边缘必须拉毛。强电、弱电不能在同底盒内(包括118系列),线槽、线管走向明确,横平竖直。盖板接先左零右火,86线如果是两个以上并排的,要保持整齐,目视无偏差,不冒墙,盒与盒之内有锁扣连接,距离10mm.
11、接通空开盒之前必须把线头子包好,以免触电。地面铺线管的要做水泥砂浆护坡,墙、顶面线管要用线卡固定。布线完工后必须用兆欧表测试。各预埋导线留在线盒内的长度在10cm-20cm之间。
12、强电弱电不能穿在同一根管子里。PVC电线管内电线截面面积不得超过电线管截面面积的40%,大约三根左右。强弱电插座间距不大500 mm
13、开关不要装在门背后,插座多多宜善。暗盒要用好的,暗盒一定要和面板配套,否则有可能装不上
14、灯尽量考虑双控、卫生间最好安装防溅插座、阳台上要考虑个插座
15、内部配置:1个断路总开关,7路漏电分开关
总开关→63A/2P断路器
分路开关①20A/1P+N漏电保护器〔控制插座〕
分路开关②20A/1P+N漏电保护器〔控制柜式空调〕
分路开关③32A/1P+N漏电保护器〔控制挂壁空调3台〕
分路开关④32A/1P+N漏电保护器〔控制厨房〕(本人厨房电气较多,所以全用赣昌4.0的线)
分路开关⑤32A/1P+N漏电保护器〔控制卫生间〕(两个卫生间都是集成吊顶,全装了带空调型的浴霸,排气扇等,用电量较大)
分路开关⑥20A/1P+N漏电保护器〔控制热水器〕
分路开关⑦20A/1P+N漏电保护器〔控制照明〕
16、电线管不得走直角弯或死弯。应走月亮弯,使线管内电线应能抽动
17、电线管不得破损、有毛刺,电管线管内电线应分色,不得破损,扭结。
18、线管与暗盒连接应用锁扣,线管之间连接应用直接,并且用专用胶水
19、厨房内的电源接口距地不得低于500 mm
20、强电与弱电线管的间距为100 mm,防止影响弱电信号。
小黎水电:15255801377
花语轩 | 2013-3-11 08:38:07 | 显示全部楼层
{:soso_e113:}太深奥了!
hqq521 | 2013-3-11 09:16:19 | 显示全部楼层
装修的时候就用到啦 谢谢楼主分享
喜多多 | 2013-3-12 18:05:54 | 显示全部楼层
学习啦
小新没有蜡笔 | 2013-4-13 08:52:54 | 显示全部楼层
收藏
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 新用户注册

本版积分规则